71. Data: 2020-04-13 00:00:42
Temat: Re: Argumenty Użytkownika na poziomy zbiornik buforowy c.w.u do pieca 2f
Od: Uzytkownik <a...@s...pl>
W dniu 2020-04-12 o 17:43, Kris pisze:
>> Daj spokój. Czasu szkoda aby >"kopać się z osłem".
> Wytłumacz proszę czemu kocioł ma taktować skoro ma modulację płomienia palnika?
Szkoda moich palców na tłumaczenie, bo i tak tego nie zrozumiesz. Aby to
zrozumieć trzeba znać podstawy fizyki ze szkoły podstawowej.
Dlatego przyznaję Ci rację. Dla Twojego, najwspanialszego na świecie
kotła, który nie musi znać podstawowych praw fizyki i potrafi załamywać
czasoprzestrzeń, najlepszym na świecie jest zasobnik poziomy z podkową i
nie ma lepszych. Dotyczy to oczywiście tylko i wyłącznie Twojego kotła i
Twojego zasobnika.
-
72. Data: 2020-04-13 00:05:52
Temat: Re: Argumenty Użytkownika na poziomy zbiornik buforowy c.w.u do pieca 2f
Od: Uzytkownik <a...@s...pl>
W dniu 2020-04-12 o 17:39, Kris pisze:
>> A potrafisz odtwarzać coś co
>> stworzył przypadek? W totka
>> powinieneś grać.
> Model kotła podałem, typ, wielkość itp zasobnika również
> Potrzebujesz jeszcze jakieś dane żeby ocenić dlaczego u mnie w praktyce działa a wg
teoretyka* użytkownika działać nie ma prawa?
> Co za dane potrzebujesz- pytaj w wiare możliwości podam.
> *Ja ten kocioł mam w kotłowni od kilku miesiecy a użytkownik pewnie taki kocioł
tylko w sklepie widział.
Zapewne Twoje doświadczenie z tym kotłem jest znacznie większe od
mojego. Cóż może znaczyć moje kilkunastoletnie doświadczenie w montażu
oraz serwisowaniu kotłów gazowych wobec Twojego doświadczenia. Zapewne
nie jestem nawet godzien Ci mówić "mistrzu".
-
73. Data: 2020-04-13 08:46:40
Temat: Re: Argumenty Użytkownika na poziomy zbiornik buforowy c.w.u do pieca 2f
Od: Kris <k...@g...com>
>Zapewne Twoje doświadczenie z >tymm kotłem jest znacznie >większee od mojeg
Zaryzykuję stwierdzenie że Twoje doświadczenie z kotłami Termeta jest znikone
Odkąd nasza gmina wprowadziła dopłaty 30% do wymiany śmieciucha na gaz plus dodatkowo
jeszcze dopłaty z czystego powietrza mnóstwo osób u nas masowo wymienia śmieciuchy na
gazowe.
Gościu który u mnie taką wymianę robił mówił że przez kilkanaście ostatnich miesięcy
praktycznie 90% jego robót to jednodniowe strzały typu wywala śmieciucha wstawia
gazowy.
Bodajże w listopadzie zadałem tu pytanie czy mój zasobnik będzie działał z kotłem
gazowym Odpowiedziałeś że nie bardzo bo taktowanie itp
Przekazałem tą informację mojemu instalatorowi i zrobił duże oczy.
Jak twierdzi nie miał jeszcze sytuacji żeby sprawny poziomy zasobnik który do tej
pory działał ze śmieciuchem odmawiał współpracy z kotłem gazowym.
Ps
Ilu klientów naciągnąłeś na niepotrzebne koszty związane z wymianą sprawnego
zasobnika poziomego na taki który działa z kotłami acv?
-
74. Data: 2020-04-13 08:53:10
Temat: Re: Argumenty Użytkownika na poziomy zbiornik buforowy c.w.u do pieca 2f
Od: Kris <k...@g...com>
>Nie wiem czy to skrót myślowy >czy zakładasz że modulacja
>oznacza pracę w
>zakresie 0-max kotła?
Wyjaśnisz dlaczego Twoim zdaniem kocioł gazowy nie nagrzeje zasobnika poziomego?
Tego samego zasobnika który wcześniej nagrzewał śmieciach?
Nic się w instalacji nie zmieniło.
Odcięte 4 rury od śmieciucha i w miejsce śmieciucha gazowy wisi. Oczywiście te
odcięte 4 rury połączono z 4 końcówkami w kotłe gaziwyn
-
75. Data: 2020-04-13 09:23:57
Temat: Re: Argumenty Użytkownika na poziomy zbiornik buforowy c.w.u do pieca 2f
Od: Mateusz Bogusz <m...@o...pl>
On 13.04.2020 08:53, Kris wrote:
> Wyjaśnisz dlaczego Twoim zdaniem kocioł gazowy nie nagrzeje zasobnika poziomego?
Nie napisałem, że kocioł gazowy nie nagrzeje zasobnika poziomego.
Margines błędu żeby zrobił to efektywnie jest po prostu znacznie
mniejszy niż przy zasobniku pionowym. Jedno i drugie można wykonać
kiepsko, ale przy zasobniku poziomym jest to znacznie bardziej
prawdopodobne.
--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz
-
76. Data: 2020-04-13 10:45:59
Temat: Re: Argumenty Użytkownika na poziomy zbiornik buforowy c.w.u do pieca 2f
Od: Kris <k...@g...com>
>Nie napisałem, że kocioł gazowy >nie nagrzeje zasobnika poziomego.
I okej.
Orzypomnę tylko że cała dyskusja zaczęła się od bzdury którą palnął użytkownik że
przy zasobniku poziomym w chacie będzie zimno
-
77. Data: 2020-04-13 11:17:21
Temat: Re: Argumenty Użytkownika na poziomy zbiornik buforowy c.w.u do pieca 2f
Od: Uzytkownik <a...@s...pl>
W dniu 2020-04-13 o 08:46, Kris pisze:
>> Zapewne Twoje doświadczenie z >tymm kotłem jest znacznie >większee od mojeg
> Zaryzykuję stwierdzenie że Twoje doświadczenie z kotłami Termeta jest znikone
> Odkąd nasza gmina wprowadziła dopłaty 30% do wymiany śmieciucha na gaz plus
dodatkowo jeszcze dopłaty z czystego powietrza mnóstwo osób u nas masowo wymienia
śmieciuchy na gazowe.
> Gościu który u mnie taką wymianę robił mówił że przez kilkanaście ostatnich
miesięcy praktycznie 90% jego robót to jednodniowe strzały typu wywala śmieciucha
wstawia gazowy.
> Bodajże w listopadzie zadałem tu pytanie czy mój zasobnik będzie działał z kotłem
gazowym Odpowiedziałeś że nie bardzo bo taktowanie itp
> Przekazałem tą informację mojemu instalatorowi i zrobił duże oczy.
> Jak twierdzi nie miał jeszcze sytuacji żeby sprawny poziomy zasobnik który do tej
pory działał ze śmieciuchem odmawiał współpracy z kotłem gazowym.
> Ps
Twój instalator zrobił duże oczy, bo jest niedouczony i o wielu rzeczach
nie ma najmniejszego pojęcia.
Cały czas piszesz "będzie działał" i przypisujesz nam twierdzenia, że
napisaliśmy, że "nie będzie działał". Ani ja ani nikt kto odradza w tym
wątku stosowanie takiego wymiennika nie napisał, że "nie będzie
działał". Masz jakąś manię konfabulowania i przypisywania innym swoich
wymyślonych fantazji, a następnie prowadzenie krucjaty wobec tych
wymyślonych przez siebie mitów. Cała rzecz się rozchodzi nie o "czy
będzie działał" lecz "jak będzie działał".
Jeszcze raz powtarzam, abyś w końcu zrozumiał co piszę:
Kocioł gazowy będzie działał z takim poziomym zasobnikiem wężownicowym,
ale będzie działał nieefektywnie. Po pierwsze będzie nagrzewał zasobnik
relatywnie długo i drożej, bo z powodu taktowania będzie zużywał więcej
gazu niż potrzeba. Ile? Tego nikt nie powie, bo to zależy od kotła, ale
z wszystkimi kotłami są te problemy. Jeżeli jest starego typu instalacja
lub też ludzie mają podłogówki to mniej jest uciążliwy ten problem. Ale
w przypadku nowych instalacji grzejnikowych, gdzie instalację wykonano
cienkimi rurkami jest to bardzo uciążliwe.
Póki co wydaje Ci się, że jest super, bo nie było zimy. Przyjdą mrozy i
zaczniesz zauważać, że kocioł dłużej grzeje zasobnik CWU, a w domu robi
się w tym czasie zimno.
> Ilu klientów naciągnąłeś na niepotrzebne koszty związane z wymianą sprawnego
zasobnika poziomego na taki który działa z kotłami acv?
Przestań ze swoimi chamskimi zaczepkami.
Tym bardziej, że samemu zrobiłeś "interes życia" i dałeś się wyruchać
jakiemuś niedouczonemu paprokowi, który sobie zaplanował, że 2 razy Cię
skroi za montaż kotłowni. Najpierw powiesił kocioł i podłączył go do
starego bojlera. Później przyjdzie wymienić bojler i przerobić układ.
Bojler masz kilkunastoletni. Tylko patrzeć jak zacznie lać. Aby
podłączyć nowy, normalny zasobnik, taki jaki powinien być i który nie
będzie sprawiał problemów to trzeba będzie nieco poprzerabiać kotłownię.
Chyba nie sądzisz, że ten paprok przyjdzie Ci to zrobić za friko?
-
78. Data: 2020-04-13 11:33:46
Temat: Re: Argumenty Użytkownika na poziomy zbiornik buforowy c.w.u do pieca 2f
Od: Uzytkownik <a...@s...pl>
W dniu 2020-04-13 o 08:53, Kris pisze:
>> Nie wiem czy to skrót myślowy >czy zakładasz że modulacja
>> oznacza pracę w
>> zakresie 0-max kotła?
> Wyjaśnisz dlaczego Twoim zdaniem kocioł gazowy nie nagrzeje zasobnika poziomego?
> Tego samego zasobnika który wcześniej nagrzewał śmieciach?
> Nic się w instalacji nie zmieniło.
> Odcięte 4 rury od śmieciucha i w miejsce śmieciucha gazowy wisi. Oczywiście te
odcięte 4 rury połączono z 4 końcówkami w kotłe gaziwyn
Bo kocioł gazowy nagrzewa CWU wyłączając w tym czasie CO, a kocioł
węglowy grzeje jedno i drugie w tym samym czasie. W przypadku kotła
węglowego problemu nie ma, bo dostarcza on cały czas energię do CWU i
CO. Dlatego nie ma znaczenia, czy kocioł węglowy będzie nagrzewał
zasobnik CWU 20 minut czy też 5 godzin. Ale w przypadku kotła gazowego
jest problem, bo ten nie jest w stanie grzać jednocześnie CWU i CO, a
ponadto się wygasza, kiedy jego moc jest zbyt duża do zapotrzebowania.
Czy to tak trudno jest Ci zrozumieć? Czy aż tak mocno jesteś ograniczony?
Oczywiście znam kilka takich przypadków w których tępi hydraulicy
podłączyli kocioł gazowy jak kocioł węglowy i kotły grzały jednocześnie
CO i CWU. Ale w tych instalacjach jeszcze więcej było problemów, bo
ludzie musieli się decydować czy mieć letnią wodę do kąpieli czy też
saunę w domu, a poza tym wysokie rachunki, bo kondensacja "szła się jeb...."
-
79. Data: 2020-04-13 11:59:53
Temat: Re: Argumenty Użytkownika na poziomy zbiornik buforowy c.w.u do pieca 2f
Od: collie <c...@v...pl>
W dniu 13.04.2020 o 11:33, Uzytkownik pisze:
> Czy to tak trudno jest Ci zrozumieć? Czy aż tak mocno jesteś ograniczony?
>
> Oczywiście znam kilka takich przypadków w których tępi hydraulicy podłączyli
> kocioł gazowy jak kocioł węglowy i kotły grzały jednocześnie CO i CWU. Ale w tych
> instalacjach jeszcze więcej było problemów, bo ludzie musieli się decydować czy
> mieć letnią wodę do kąpieli czy też saunę w domu, a poza tym wysokie rachunki, bo
> kondensacja "szła się jeb...."
Ludzie nie tacy mądrzy jak Ty, nie musieli podejmować takich decyzji,
gdyż ustawiali sobie i tu (CO), i tu (CWU) temperaturę 40 st.
I kondensacja wówczas była, i ogrzewanie w normie, i ciepła woda
w prysznicu, gdzie termostatyczna bateria i tak ustawiona była na 38.
Czy to tak trudno jest Ci zrozumieć? Czy aż tak mocno jesteś ograniczony?
Że się posłużę słowami mądrego inaczej.
-
80. Data: 2020-04-13 12:05:27
Temat: Re: Argumenty Użytkownika na poziomy zbiornik buforowy c.w.u do pieca 2f
Od: Uzytkownik <a...@s...pl>
W dniu 2020-04-13 o 10:45, Kris pisze:
>> Nie napisałem, że kocioł gazowy >nie nagrzeje zasobnika poziomego.
> I okej.
> Orzypomnę tylko że cała dyskusja zaczęła się od bzdury którą palnął użytkownik że
przy zasobniku poziomym w chacie będzie zimno
Poczekaj z tym swoim zachwytem do czasu jak w końcu pojawi się zima i
przestań powtarzać, że piszę "bzdury". Ja wiem co piszę, bo w
odróżnieniu od Ciebie mam spore doświadczenie i nie tylko z kotłami ACV
jak to cały czas sugerujesz. Póki co to sam z siebie tutaj robisz idiotę
tymi swoimi chamskimi docinkami. Zauważ, że poza mną w tym wątku kilka
osób potwierdziło, że jest to kiepski pomysł, a Ty dalej swoje i do tego
zachowujesz się chamsko i arogancko.
Cieszysz się jak dziecko, że ten Twój bubel Ci działa. No działa i co z
tego, skoro jeszcze nie mieliśmy zimy? Poczekaj do większych mrozów i
wtedy przekonasz się na własnej skórze kto miał rację: ja czy też ten
twój niedouczony instalator. Niebawem i tak będziesz musiał wymienić
zasobnik i drugi raz zapłacić instalatorowi za robotę. Wymień go na
pionowy z długą wężownicą lub chociaż na dwupłaszczowy jeżeli nie ma
miejsca na pionowy, a zobaczysz kolosalną różnicę. Dopóki nie będziesz
miał możliwości porównać jak działają różne układy tak długo Twoje
doświadczenie jest zerowe. Ja w odróżnieniu od Ciebie poznałem szereg
różnych konfiguracji i wielokrotnie poprawiałem układy po partaczach lub
też dawałem zalecenia partaczom, bo klienci narzekali.
Póki co proszę, abyś zachowywał odrobinę kultury i szacunku wobec
interlokutorów, a w szczególności przestał traktować obcesowo fachowców.
Chyba, że pragniesz prowadzić dyskusję na grupach z samym sobą?