eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plNieruchomościGrupypl.misc.budowaniezbiornik akumulacyjny/buforowyRe: zbiornik akumulacyjny/buforowy
  • Path: news-archive.icm.edu.pl!news.gazeta.pl!not-for-mail
    From: "Jacek \"Plumpi\"" <p...@w...pl>
    Newsgroups: pl.misc.budowanie
    Subject: Re: zbiornik akumulacyjny/buforowy
    Date: Wed, 20 Jan 2010 12:34:16 +0100
    Organization: "Portal Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl"
    Lines: 87
    Message-ID: <hj6pom$j2g$1@inews.gazeta.pl>
    References: <hj519m$ngv$1@inews.gazeta.pl> <3...@n...onet.pl>
    NNTP-Posting-Host: dxy200.neoplus.adsl.tpnet.pl
    Mime-Version: 1.0
    Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=original
    Content-Transfer-Encoding: 8bit
    X-Trace: inews.gazeta.pl 1263987286 19536 83.22.110.200 (20 Jan 2010 11:34:46 GMT)
    X-Complaints-To: u...@a...pl
    NNTP-Posting-Date: Wed, 20 Jan 2010 11:34:46 +0000 (UTC)
    X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5579
    X-Priority: 3
    X-Newsreader: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.5843
    X-User: jacek_plumpi
    X-MSMail-Priority: Normal
    Xref: news-archive.icm.edu.pl pl.misc.budowanie:384763
    [ ukryj nagłówki ]

    Użytkownik "Lukasz Sczygiel" <p...@p...onet.pl> napisał w
    wiadomości

    >> Lodowata woda ze studni ma temperaturę ok. 8-10 stC.
    >
    > Aha, woda studzienna w kwietniu 8-10?
    > Opusc bo masz z czego.

    To jaką masz tę studnię głęboką ?
    Jakoś nie chce mi się wierzyć, że pijesz wodę podskórną czyli tę, która
    występuje zaraz pod warstwą gleby na głębokościach do 2-3 metrów i jest
    mocno zanieczyszczona mułem, robalami i ich szczątkami oraz chemikaliami, a
    nie wodę dobrze przefiltrowaną i czystą z warstw wodonośnych, które znajdują
    się poniżej ok. 8m . W warstwach wód podskórnych woda się przesącza i
    podlega sporym wahaniom tempewratur, natomiast w warstwach wodonoścnych woda
    płynie w tzw. ciekach wodnych i jej wymiana w danym miejscu jest dość
    intensywna, a temperatura prawie stała. Także i temperatura wody w studni
    zbudowanej na takim cieku jest stała, bo jest dość mocna wymiana tej wody o
    stałej temperaturze.
    Grunt jest latem nagrzewany, a zimą wychładzany. Zatem w okresie całego roku
    podlega wahaniom temperatur. Wahania te są jednak powierzchniowe i im
    głębiej tym wahania są mniejsze. Poniżej 5m głębokości roczne wahania
    temperatur są niewielkie i wynoszą ekstremalnie od 5 do 12 stC przez cały
    okres roku tj. ostra zima i upalne lato. Im głębiej tym mniejsze wahania. Ze
    względu na głębokość występowania warstw wodonośnych studnie muszą mieć
    głebokości od ok. 10 do kilkudziesięciu metrów. Woda w takiej studni ma
    prawie stałą temperaturę ok. 8-10 stC i niezależną od pory roku i podlega
    minimalnym wahaniom.

    > Postaw sobie w lato beczke plastikowa 100l i zmierz jak sie temperatura
    > bedzie
    > zmieniac. Beczka jak widac na filmiku jasna nie byla ale do czerni jej
    > duzo
    > brakuje, scianki relatywnie grube (3-4mm).

    Powierzchnia wymiany ciepła relatywnie duża.
    Reasumując:
    Wlałeś do beczki wodę o temperaturze nie mniejszej jak te 8stC. Temperatura
    otoczenia wynosiła ok. 20stC. Woda była nagrzewana poprzez obieg kolektora,
    bezpośrednie słońce oraz wymianę ciepła poprzez ścianki. Po całym dniu
    podgrzewania temperatura wody na dnie musiała osiągnąć conajmniej
    temperaturę otoczenia, a nie miała temperatury o wiele niżeszj niż 15stC.
    Idę o zakład, ze miała pryznajmniej 20-25 stC.

    > Byles u mnie w ogrodku i widziales. Aha.

    > Dlatego zakladam ze grzany bedzie nie caly. Dol powinien byc relatywnie
    > chlodny,
    > Bez pompki i z odpowiednim umiejscowieniem wezownic/kroccow to sie daje
    > bezpiecznie osiagnac.

    Ale nie będzie. Jak zaczniesz grzać mocniej ten zbiornik to im wyżej 100stC
    tym bardziej zacznie się mieszać woda w załym zbiorniku. Woda nie tylko
    nagrzewa się poprzez konwekcję, ale takze poprzez przewodność. Ponadto woda,
    której temperatura zbliża się to temperatury wrzenia powoduje gwałtowny ruch
    wody na skutek powtawania mikropęcherzyków pary wodnej.

    > Łukasz nie przesadzil bo pisal uprzednio ze popedza calosc grawitacyjnie i
    > dol
    > bufora bedzie relatywnie zimny. 1000l to calkiem dobra ilosc CWU/CO reszta
    > z
    > kolejnego 1000 jest marginesem bezpieczenstwa dla sytuacji ekstremalnych.

    Taki bufor nie ma sensu. Bufory buduje się po to, żeby zmagazynowały jak
    największe ilości energii. Ty natomiast budujesz bufor, który ma służyć
    niewiadomo czemu, a przy tym stawiasz błędne założenia.

    >> Po co ?
    >> Po co dodatkowy koszt wężownicy w buforze ?
    >> Po co dodatkowy koszt zaworów i złaczek, żeby wykonać bypass ?
    >>
    > Przeciez pisalem, zeby ziman grzac solarami wode wodociagowa.
    > Czytasz?
    > Ile kosztuja dodatkowe zaworki? 30zl?

    Miałeś okazję kiedykolwiek budować instalację CO lub hydrauliczną ?
    Widać, że nie.
    Zaworki same nie będą niczego odcinały czy otwierały.
    Aby zrobić bypass musisz dodać 2 zaworki zwykłe lub jeden trójdrogowy,
    króćce, jakiś odcinek rury, jakiś trójnik, jakieś kolanka, polutować
    zużywając cynę, pastę i gaz z butli, wykonać lub dać zarobić hydraulikowi.
    To nie będzie koszt tylko i wyłącznie 30zł.
    Poza tym, aby umieścić wężownicę wewnątrz bufora musisz kupić rurę np.
    miedzianą, wspawać jakieś króćce, zamontować śrubunki, bo inaczej nie
    przykręcisz w zbiorniku. W sumie koszt wyniesie kilkaset zł. + robocizna
    hydraulika jeżeli samemu nie dasz sobie z tym rady.