    On Sunday, April 5, 2020 at 8:51:33 PM UTC+2, Uzytkownik wrote:

    > Jaki zasobnik, z  wężownicą czy dwupłaszczowy, czy też zasobnik
    > dedykowany Buderusa? Jak zrobione jest sterowanie?

    Caly zestaw standardowy... jaki sprzedawano ze 20 lat temu, czyli zasobnik
    dedykowany, kociol atmosferyczny, do zamontowania na zasobniku (jak na fotach z
    googla), sterownik tez std Buderusa (nie pamietam modelu) - pogodowy + czujnik
    wewnetrzny, 1 obwod grzewczy, w domu tylko grzejniki (+ pseudo podlogowki z 2
    lazienkach, zasilane z wyjscia grzejnikow drabinkowych przez zawoz RTL). Wszystko
    zmontowane wg instrukcji Buderusa, bez zadnego "cudowania".
    2 pompy cyrkulacyjne: jedna laduje zbiornik CWU (ustawiona na maks. predkosc), druga
    grzanie CO, tu juz jaks grundfos alfa "dopasowujaca przeplyw...".
    O ile pamietam (ustawialem toto ~20 lat temu) jest wlaczone rownoczesne grzanie CWU i
    CO, ale chyba CWU ma mocniejsza pompe i i tak "bierze wiekszosc" wody...

    Troche toto stare (nie ma opcji sterowania z netu), ale dziala... wiec nie zmieniam
    ;)