-
Data: 2010-01-19 20:33:56
Temat: Re: zbiornik akumulacyjny/buforowy
Od: Adam Szendzielorz <a...@g...com> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]On 19 Sty, 18:39, "Lukasz Sczygiel" <p...@p...onet.pl>
wrote:
> > 2m3 ? Toc tyle wody zakumuluje dobre ~140kWh na potrzeby
> > podlogowkowego grzania, a to przy srednich temperaturach daje
> > spokojnie pelna dobe zapasu! Chyba, ze co innego miales na mysli :)
> > pozdr.
>
> 2m3 to 2000l.
> 1l podgrzany o stopien to 1,2Wh.
> Zakladajac ze chlodzimy od 90stopni do 30 te 2/3 zbiornika (bo nigdy caluski
> zagrzany nie bedzie) to daje nam 1200litrow chlodzone o 60 stopni.
> czyli 72KWh Czyli z grubsza polowa tego co wyliczyles. Przy czym skutecznosc
1200 * 1,2 * 60 = 86kWh ;-) Nie wiem, czemu piszesz, ze nie mozna
zagrzac calego ? Spokojnie zagrzejesz caluski do 95st od szczytu do
samego dolu! Nie chce mi sie szukac fotek na poparcie ale uwierz, ze
sie da :-)
> grzania przy tych dolnych temperaturach bedzie slaba.
Dlaczego slaba? Ja teraz przy -5 st C podaje od kilku dni na zasilanie
podlogowki 32 st C. 95 - 32 = 63 * 1,2 * 2000 = 151kWh. Raz tyle, co
podajesz. I to jest do -5 st C. Im chlodniej tym oczywiscie temp
zasilania wyzsza (ale nie wiele - do max 40 st C).
> I to przy buforze ktory jest jednym z wypasnych (ludzie kupuja teraz ledwo 600l lub
jak sa "szaleni" to
> gora 1200l).
> Czyli kumulacja podobna do tej w podlogowce...
Ale przeciez bufor zwieksza, a nie zastepuje pojemnosc podlogowki.
Majac podlogowke masz np. akumulacje 8h, majac bufor 2m3 + podlogowke
masz akumulacje 28h lub wiecej ! Raczej wiecej, bo ja moge wylaczyc
ogrzewanie na 24h przy buforze 1000l i temp. w pomieszczeniach spada o
0,3 - 0,5 st C.
pozdr.
--
Adam Sz.
Następne wpisy z tego wątku
- 20.01.10 07:37 Lukasz Sczygiel
- 20.01.10 07:48 Lukasz Sczygiel
- 20.01.10 08:31 marko1a
- 20.01.10 08:50 marko1a
- 20.01.10 08:51 marko1a
- 20.01.10 09:48 Maniek4
- 20.01.10 11:34 Jacek \"Plumpi\
- 20.01.10 18:31 Adam Szendzielorz
- 21.01.10 17:29 Lukasz Sczygiel
- 21.01.10 17:44 Maniek4
- 21.01.10 17:49 Lukasz Sczygiel
- 21.01.10 17:53 p...@p...onet.pl
- 21.01.10 18:22 Maniek4
- 21.01.10 18:43 Jacek \"Plumpi\
- 22.01.10 07:43 marko1a
Najnowsze wątki z tej grupy
- pierdolec na punkcie psa
- Przeróbka na zgrzewarkę "równoległą"
- Jak dobrze zrobić dach drewutni?
- Inteligentne oświetlenie schodów
- Uszczelnienie dachu - płyta żelbet
- Re: Uszczelnienie dachu - płyta żelbet
- szukam speca od mini-remontow (w w-wie)
- Sezon grzewczy kurła
- ogłoszenie widziałem na słupie WN
- miałem zły sen
- Wilgotnosciomierz?
- co się rzuca w oczy w PL
- Czyszczenie rur
- ale grupa siadła
- Jakie podatki za wynajem?
Najnowsze wątki
- 2024-11-09 pierdolec na punkcie psa
- 2024-10-18 Przeróbka na zgrzewarkę "równoległą"
- 2024-10-16 Jak dobrze zrobić dach drewutni?
- 2024-09-23 Inteligentne oświetlenie schodów
- 2024-09-22 Uszczelnienie dachu - płyta żelbet
- 2024-09-22 Re: Uszczelnienie dachu - płyta żelbet
- 2024-09-18 szukam speca od mini-remontow (w w-wie)
- 2024-09-13 Sezon grzewczy kurła
- 2024-09-11 ogłoszenie widziałem na słupie WN
- 2024-09-10 miałem zły sen
- 2024-09-09 Wilgotnosciomierz?
- 2024-09-08 co się rzuca w oczy w PL
- 2024-09-08 Czyszczenie rur
- 2024-09-06 ale grupa siadła
- 2024-09-05 Krzew-drzewo