  • Data: 2010-01-18 17:10:42
    Temat: Re: zbiornik akumulacyjny/buforowy
    Od: "Lukasz Sczygiel" <p...@p...onet.pl> szukaj wiadomości tego autora
    [ pokaż wszystkie nagłówki ]

    > Użytkownik "Tomasz Gorbaczuk" <g...@a...pl> napisał w wiadomości
    > news:hj1fb5$fi9$1@news.onet.pl...
    >
    > > Nie trzeba robic żadnego bypassa. Wystarczy, że gorąca woda  z kotła i
    > > wylot na instalacje będą u góry bufora - najlepiej gdy bedzie to ta sama
    > > rura.
    > > W siebie mam wlot z kotła do bufora  10 - 15 cm niżej niż wyjscie na
    > > instalację - zagrzanie tej wody to jakieś 10 -15 min.
    >
    > Dokładnie tak.
    > Woda ma tendencję do uwarstwiania się. Zatem jak zacznie się grzać to u góry
    > zbiornika będzie się gromadziła gorąca woda, która stopniowo będzie się
    > mieszała z wodą znajdującą się niżej w zbiorniku.

    Oj nie zgodze sie.
    Chyba ze milczaco zalozyles ze bedzie pompka i bedzie lekko zaburzac wode w
    zbiorniku.
    Tak sie sklada ze mialem beczke na ogrodku z domowym solarem i przez przypadek
    podlaczylem jej dolot za wysoko i nawet mam filmik jak ciepla woda po wyjsciu z
    krocca jak dym idzie w gore mieszajac sie z ta zimna od poziomu krocca w gore.
    I woda pozyzej krocca byla wrecz goraca a doslownie 5cm nizej zimna jak diabli.

    Dolot cieplej maksymalnie nisko i z lejkiem aby ciepla woda laminarnie mogla
    podrozowac do gory.


    > Można ewentualnie pomyśleć jeszcze o niewielkim zróżnicowaniu poziomu
    > zasilań i powrotów, dzieki czemu wytworzy się lepsze zawirowanie całej masy
    > wody ułatwiające mieszanie z dolnymi partiami. Te różnice nie powinny być
    > zbyt duże ok. 10-30% wysokości całego zbiornika.
    Czy ty uwazasz ze kazda instalacja musi miec pompe?
    Wiem ze to fajne bo sie wymusza ruch wody i nie martwi poziomami ale prad nie
    jest wieczny (ci ze wsi to wiedza). A nawet jak jest pompka to warto aby sie nie
    musiala specjalnie meczyc i zeby woda sama chciala cyrkulowac. Tutaj nie jest
    bardzo istotne ile bedzie roznicy (20cm juz jest OK) ale na jakim poziomie jest
    dolot cieplej wody z pieca (raczej nisko w zbiorniku).

    > Jeszcze jedna, dość cenna uwaga dotycząca wykorzystania kolektorów. Jeżeli
    > chcesz je sprzęgnąć z takim buforem to koniecznie poprzez wężownicę
    > umieszczoną w tym buforze jak najniżej, ponieważ wprowadzenie ciepła z
    > kolektorów w górnych partiach wody powoduje, że spada sprawność takiego
    > układu, gdyż woda gromadząca się u góry szybko się nagrzeje, a układ
    > kolektorów ma tym większą sprawność im większa jest różnica temperatur
    > pomiędzy płynem w układzie kolektora, a grzaną wodą.
    A tu graba. Zgadzam sie calkowicie.

    > Teraz kolejny patent na CWU. Zamiast dodatkowych wężownic w zasobniku CWU
    > oraz dodatkowej pompy pompującej wodę kotłową z bufora do wężownicy CWU, a
    > także ograniczając dodatkową powierzchnię strat ciepła CWU proponuję
    > umieścić niewielki zbiornik CWU 50-60 litrów ze stali nerdzewnej wewnątrz
    > takiego bufora, możliwie jak najwyżej tego bufora lub zastosować odpowiednio
    > długą wężownicę, która będzie grzała wodę przepływowo. Grzanie wody CWU
    > odbywało by się bezpośrednio poprzez ścianki tego zbiornika lub wężownicy.
    > Warto by było jeszcze zamontować mieszadło do wody. Jako mieszadło może
    > także służyć pompa podłączona do krućców na górze i na dole bufora. Obieg
    > tej pompy może także odbierać ciepło od kolektorów poprzez wymiennik
    > płytowy. Tak więc sprzęgnięcie kolektora następowało by poprzez wężownicę
    > umieszczoną na samym dnie bufora, albo poprzez wymiennik płytowy z dodatkową
    > pompą mieszającą. Trzeba jednak pamiętać, że wymiennik płytowy pogarsza
    > sprawność kolektorów.
    Eeee bezsensu.
    Wezownica gorna (pierwsza) do CWU podpieta do dolnej (tej trzeciej, druga jest
    solarna) i calosc do wodociagow. Po co pompa? Doprowadzenia zrobic poza
    zbiornikiem wtedy odpadaja (niewielkie ale zawsze) problemy z cisnieniem i
    podlaczaniem i serwisem.


    > Dokładając do instalacji ciepłej wody użytkowej zawór bezpieczeństwa można
    > dodatkowo zabezpieczyć cały układ przed zagotowaniem. Po prostu w chwili
    > przekroczenia niebezpiecznej temperatury następowało by zrzucanie ciepłej
    > wody z wewnętrznego zbiornika CWU lub wężownicy, a jednocześnie chłodzenie
    > przegrzanej wody kotłowej :)
    >
    Tu sie zgodze ale IMO to zbytnia paranoja :)

    --
    Lukasz Sczygiel

    --