Data: 2010-01-18 17:10:42
Temat: Re: zbiornik akumulacyjny/buforowy
Od: "Lukasz Sczygiel" <p...@p...onet.pl> szukaj wiadomości tego autora
[ pokaż wszystkie nagłówki ]> Użytkownik "Tomasz Gorbaczuk" <g...@a...pl> napisał w wiadomości
> news:hj1fb5$fi9$1@news.onet.pl...
>
> > Nie trzeba robic żadnego bypassa. Wystarczy, że gorąca woda z kotła i
> > wylot na instalacje będą u góry bufora - najlepiej gdy bedzie to ta sama
> > rura.
> > W siebie mam wlot z kotła do bufora 10 - 15 cm niżej niż wyjscie na
> > instalację - zagrzanie tej wody to jakieś 10 -15 min.
>
> Dokładnie tak.
> Woda ma tendencję do uwarstwiania się. Zatem jak zacznie się grzać to u góry
> zbiornika będzie się gromadziła gorąca woda, która stopniowo będzie się
> mieszała z wodą znajdującą się niżej w zbiorniku.
Oj nie zgodze sie.
Chyba ze milczaco zalozyles ze bedzie pompka i bedzie lekko zaburzac wode w
zbiorniku.
Tak sie sklada ze mialem beczke na ogrodku z domowym solarem i przez przypadek
podlaczylem jej dolot za wysoko i nawet mam filmik jak ciepla woda po wyjsciu z
krocca jak dym idzie w gore mieszajac sie z ta zimna od poziomu krocca w gore.
I woda pozyzej krocca byla wrecz goraca a doslownie 5cm nizej zimna jak diabli.
Dolot cieplej maksymalnie nisko i z lejkiem aby ciepla woda laminarnie mogla
podrozowac do gory.
> Można ewentualnie pomyśleć jeszcze o niewielkim zróżnicowaniu poziomu
> zasilań i powrotów, dzieki czemu wytworzy się lepsze zawirowanie całej masy
> wody ułatwiające mieszanie z dolnymi partiami. Te różnice nie powinny być
> zbyt duże ok. 10-30% wysokości całego zbiornika.
Czy ty uwazasz ze kazda instalacja musi miec pompe?
Wiem ze to fajne bo sie wymusza ruch wody i nie martwi poziomami ale prad nie
jest wieczny (ci ze wsi to wiedza). A nawet jak jest pompka to warto aby sie nie
musiala specjalnie meczyc i zeby woda sama chciala cyrkulowac. Tutaj nie jest
bardzo istotne ile bedzie roznicy (20cm juz jest OK) ale na jakim poziomie jest
dolot cieplej wody z pieca (raczej nisko w zbiorniku).
> Jeszcze jedna, dość cenna uwaga dotycząca wykorzystania kolektorów. Jeżeli
> chcesz je sprzęgnąć z takim buforem to koniecznie poprzez wężownicę
> umieszczoną w tym buforze jak najniżej, ponieważ wprowadzenie ciepła z
> kolektorów w górnych partiach wody powoduje, że spada sprawność takiego
> układu, gdyż woda gromadząca się u góry szybko się nagrzeje, a układ
> kolektorów ma tym większą sprawność im większa jest różnica temperatur
> pomiędzy płynem w układzie kolektora, a grzaną wodą.
A tu graba. Zgadzam sie calkowicie.
> Teraz kolejny patent na CWU. Zamiast dodatkowych wężownic w zasobniku CWU
> oraz dodatkowej pompy pompującej wodę kotłową z bufora do wężownicy CWU, a
> także ograniczając dodatkową powierzchnię strat ciepła CWU proponuję
> umieścić niewielki zbiornik CWU 50-60 litrów ze stali nerdzewnej wewnątrz
> takiego bufora, możliwie jak najwyżej tego bufora lub zastosować odpowiednio
> długą wężownicę, która będzie grzała wodę przepływowo. Grzanie wody CWU
> odbywało by się bezpośrednio poprzez ścianki tego zbiornika lub wężownicy.
> Warto by było jeszcze zamontować mieszadło do wody. Jako mieszadło może
> także służyć pompa podłączona do krućców na górze i na dole bufora. Obieg
> tej pompy może także odbierać ciepło od kolektorów poprzez wymiennik
> płytowy. Tak więc sprzęgnięcie kolektora następowało by poprzez wężownicę
> umieszczoną na samym dnie bufora, albo poprzez wymiennik płytowy z dodatkową
> pompą mieszającą. Trzeba jednak pamiętać, że wymiennik płytowy pogarsza
> sprawność kolektorów.
Eeee bezsensu.
Wezownica gorna (pierwsza) do CWU podpieta do dolnej (tej trzeciej, druga jest
solarna) i calosc do wodociagow. Po co pompa? Doprowadzenia zrobic poza
zbiornikiem wtedy odpadaja (niewielkie ale zawsze) problemy z cisnieniem i
podlaczaniem i serwisem.
> Dokładając do instalacji ciepłej wody użytkowej zawór bezpieczeństwa można
> dodatkowo zabezpieczyć cały układ przed zagotowaniem. Po prostu w chwili
> przekroczenia niebezpiecznej temperatury następowało by zrzucanie ciepłej
> wody z wewnętrznego zbiornika CWU lub wężownicy, a jednocześnie chłodzenie
> przegrzanej wody kotłowej :)
>
Tu sie zgodze ale IMO to zbytnia paranoja :)
--
Lukasz Sczygiel
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Następne wpisy z tego wątku
- 18.01.10 19:09 Jacek \"Plumpi\
- 18.01.10 22:10 Lukasz Sczygiel
- 18.01.10 23:01 Adam Szendzielorz
- 18.01.10 23:18 Jacek \"Plumpi\
- 19.01.10 05:26 Kane
- 19.01.10 05:29 Kane
- 19.01.10 08:55 Lukasz Sczygiel
- 19.01.10 09:04 Maniek4
- 19.01.10 11:32 Lukasz Sczygiel
- 19.01.10 14:42 Adam Szendzielorz
- 19.01.10 17:39 Lukasz Sczygiel
- 19.01.10 19:30 Jacek \"Plumpi\
- 19.01.10 19:59 Gejzero
- 19.01.10 20:33 Adam Szendzielorz
- 20.01.10 07:37 Lukasz Sczygiel
Najnowsze wątki z tej grupy
- 9. Raport Totaliztyczny: Sprawa moich pomysłów na pracę doktorską które przekazałem PW, a które sprzedano do WB
- Problem z wilgotnością
- Pómpy ciepła darmo rozdajoo
- Rura kanalizacja konceptu Franke = problem
- ...a po nocy, przychodzi dzień...
- pierdolec na punkcie psa
- Przeróbka na zgrzewarkę "równoległą"
- Jak dobrze zrobić dach drewutni?
- Inteligentne oświetlenie schodów
- Uszczelnienie dachu - płyta żelbet
- Re: Uszczelnienie dachu - płyta żelbet
- szukam speca od mini-remontow (w w-wie)
- Sezon grzewczy kurła
- ogłoszenie widziałem na słupie WN
- miałem zły sen
Najnowsze wątki
- 2024-12-08 9. Raport Totaliztyczny: Sprawa moich pomysłów na pracę doktorską które przekazałem PW, a które sprzedano do WB
- 2024-12-05 Problem z wilgotnością
- 2024-11-29 Pómpy ciepła darmo rozdajoo
- 2024-11-24 Rura kanalizacja konceptu Franke = problem
- 2024-11-15 ...a po nocy, przychodzi dzień...
- 2024-11-09 pierdolec na punkcie psa
- 2024-10-18 Przeróbka na zgrzewarkę "równoległą"
- 2024-10-16 Jak dobrze zrobić dach drewutni?
- 2024-09-23 Inteligentne oświetlenie schodów
- 2024-09-22 Uszczelnienie dachu - płyta żelbet
- 2024-09-22 Re: Uszczelnienie dachu - płyta żelbet
- 2024-09-18 szukam speca od mini-remontow (w w-wie)
- 2024-09-13 Sezon grzewczy kurła
- 2024-09-11 ogłoszenie widziałem na słupie WN
- 2024-09-10 miałem zły sen