    On 17 Sty, 21:33, witek68 <w...@g...com> wrote:

    >Acha pomysl o jakims bypasie na CO gdy bedziesz chcial szybko nagrzac
    >w chalupie bez ladowania. /by pass na zasadzie zaworow kulowych
    >wystarczy/

    Nie trzeba robic żadnego bypassa. Wystarczy, że gorąca woda z kotła i wylot
    na instalacje będą u góry bufora - najlepiej gdy bedzie to ta sama rura.
    W siebie mam wlot z kotła do bufora 10 - 15 cm niżej niż wyjscie na
    instalację - zagrzanie tej wody to jakieś 10 -15 min.